		<item>
			<title>Работа УСП-178</title>
			<link>https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=1246&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:59:18 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Добрый день. 
Используем схему передачи показаний с ТУУ в ОИК "Диспетчер НТ" по протоколу MODBUS TCP как показано на приложенной схеме.  
УСП-178 -...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Добрый день.<br />
Используем схему передачи показаний с ТУУ в ОИК &quot;Диспетчер НТ&quot; по протоколу MODBUS TCP как показано на приложенной схеме. <br />
УСП-178 - период опроса параметров 15 секунд, источники данных 4 шт. ТЭКОН-19.<br />
С каждого ТЭКОН-19 читаем в УСП-178 по 5 параметров T,P,V,G,Q<br />
Cхема работала более года.<br />
Сняли один из ТЭКОН-19 в периодическую поверку и опрос сломался!!!<br />
Визуально обмен между УСП-178 и 3-мя оставшимися ТЭКОН-19 есть.<br />
Если подключится к УСП-178 через TTP-20, данные с оставшихся в сети 3-х ТЭКОН-19 считываются.<br />
На запрос от сервера опроса ОИК &quot;Диспетчер НТ&quot; по MODBUS TCP, УСП-178 отвечает: <br />
<br />
ERROR :  01 83 04<br />
MODBUS[1]  ERROR: SLAVE DEVICE FAILURE<br />
<br />
В сервере ОИК &quot;Диспетчер НТ&quot; появляется недостоверность всех данных запрошенных с УСП-178, не только со снятого ТЭКОН-19, но и с тех, которые обмениваются данными с УСП-187.<br />
Если вернуть назад недостающий Т-19, опрос восстанавливается.<br />
<br />
Вопросы:<br />
1. Как можно исправить/победить недостоверность?<br />
2. При переключении с основного на резервный сервер ОИК &quot;Диспетчер НТ&quot; и наоборот, УСП-178 перестает отвечать на запросы от сервера опроса ОИК &quot;Диспетчер НТ&quot;. <br />
Пинг по LAN есть, ответа нет. Вылечить можно только перезагрузкой. <br />
Проблемма проявляется только при переключении серверов. <br />
УСП-178 опрашивает только &quot;активный&quot; сервер ОИК &quot;Диспетчер НТ&quot;, резевный находится в режиме ожидания.<br />
<br />
УСП-178<br />
Тип: 1106<br />
Версия ПО: 08<br />
<br />
<font size="1"><font color="Silver"><b><i>Добавлено через 19 минут</i></b></font></font><br />
<br />
<img src="https://forum.kreit.ru/attachment.php?attachmentid=330&amp;d=1789026050" class="bbCodeImage" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10">Интерфейсы, построение сетей</category>
			<dc:creator>mic1979</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=1246</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Опрос Тэкон-19 через К-105.</title>
			<link>https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=1245&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 04:46:01 GMT</pubDate>
			<description>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как реализовать дистанционный опрос Тэкон-19 через К-105, используя программу Принт-19, или Телепорт?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как реализовать дистанционный опрос Тэкон-19 через К-105, используя программу Принт-19, или Телепорт?</div>
